Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Am terminat cursul acum nici 6 luni , mor de gat cu electricieni "batrani " uitati ce am gasit dupa nste specialisti 
Cand am vazut cum sta treaba m-a luat durerea de cap ,cu electricieni de genul acesta o sa venim in contact in piata ,scot bani buni de pe urma lor
Conductoarele care duceau la circuitul de iluminat si circuitul de prize erau de 1,5 mmp flexibil din cupru
Mai este un circuit de lumina cu conductorul alb acela era de 0,75 mmp
Cand o baga omul masina de spalat de 2,3 KW ies flacari din conductoare
			
							Cand am vazut cum sta treaba m-a luat durerea de cap ,cu electricieni de genul acesta o sa venim in contact in piata ,scot bani buni de pe urma lor
Conductoarele care duceau la circuitul de iluminat si circuitul de prize erau de 1,5 mmp flexibil din cupru
Mai este un circuit de lumina cu conductorul alb acela era de 0,75 mmp
Cand o baga omul masina de spalat de 2,3 KW ies flacari din conductoare
- Fişiere ataşate
- 
			
		
				- Gasite dupa altii tablou electric cu strapuri de FY1,5 mmp este si un conductor alb de 0,75 mmp
- Gasite dupa altii tablou electric cu strapuri de FY1,5 mmp , circuitul de priza si lumina in conductor flexibil de 1,5 mmp cupru (Small).jpg (96.97 KiB) Vizualizat de 3431 ori
 
- 
			
		
				- tablou echipad de mine pieptan de 32A am raspectat ce am invatat la scoala circuit de lumina FY 3x1,5 circuit de prize fy 3x2m5 mmp
- tablou electric echipat de baiatu pieptan 32A iesirile fy1,5 lumina fy2,5 circuite de priza , facute cum am invatat (Small).jpg (61.72 KiB) Vizualizat de 3431 ori
 
frig13 emjt9
						- Organizator Cursuri
- Mesaje: 401
- Membru din: Lun Mai 08, 2017 10:13 am
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Se vede ca sunteti fost elev al domnului ing Olteanu , felicitari in frumoasa meserie de electrician
			
			
									
									
						Re: Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Meserias sa puna FY1,5 sa faca strapuri in tabloul electricD_Robert scrie: ↑Dum Noi 26, 2017 4:24 am Am terminat cursul acum nici 6 luni , mor de gat cu electricieni "batrani " uitati ce am gasit dupa nste specialisti
Cand am vazut cum sta treaba m-a luat durerea de cap ,cu electricieni de genul acesta o sa venim in contact in piata ,scot bani buni de pe urma lor
Conductoarele care duceau la circuitul de iluminat si circuitul de prize erau de 1,5 mmp flexibil din cupru
Mai este un circuit de lumina cu conductorul alb acela era de 0,75 mmp
Cand o baga omul masina de spalat de 2,3 KW ies flacari din conductoare
 Am intalnit si eu prostii dar nici chiar asa
  Am intalnit si eu prostii dar nici chiar asaRe: Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Daca puneau un pieptan I=32A sau I=64 A nu o rezolva mai simpluD_Robert scrie: ↑Dum Noi 26, 2017 4:24 am Am terminat cursul acum nici 6 luni , mor de gat cu electricieni "batrani " uitati ce am gasit dupa nste specialisti
Cand am vazut cum sta treaba m-a luat durerea de cap ,cu electricieni de genul acesta o sa venim in contact in piata ,scot bani buni de pe urma lor
Conductoarele care duceau la circuitul de iluminat si circuitul de prize erau de 1,5 mmp flexibil din cupru
Mai este un circuit de lumina cu conductorul alb acela era de 0,75 mmp
Cand o baga omul masina de spalat de 2,3 KW ies flacari din conductoare
- Fişiere ataşate
- 
			
		
				- Pieptan 32A
- Pieptan disjunctoare I=32A.jpg (23.08 KiB) Vizualizat de 3362 ori
 
- 
			
		
				- pieptan pentru conexiune disjunctoare
- Pieptane conexiune I=32A.jpg (6.58 KiB) Vizualizat de 3362 ori
 
Re: Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Ma intreb si eu electricianul respectiv pe unde s-a calificat ca noi am invatat cat calul lui berila , dar ne prinde bine Practica la noi a fost un mare avantaj acole ne-am dumirit ce si cum echipam un tablou si rolul strapurilor de cupru FY6 sau pieptan I=32AD_Robert scrie: ↑Dum Noi 26, 2017 4:24 am Am terminat cursul acum nici 6 luni , mor de gat cu electricieni "batrani " uitati ce am gasit dupa nste specialisti
Cand am vazut cum sta treaba m-a luat durerea de cap ,cu electricieni de genul acesta o sa venim in contact in piata ,scot bani buni de pe urma lor
Conductoarele care duceau la circuitul de iluminat si circuitul de prize erau de 1,5 mmp flexibil din cupru
Mai este un circuit de lumina cu conductorul alb acela era de 0,75 mmp
Cand o baga omul masina de spalat de 2,3 KW ies flacari din conductoare
frig/electr
						Re: Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Niste bezmetici sa intri in tabloul electric cu FY6 si sa faci conexiuni cu FY1,5 cat gasesti la circuitul de lumina pai la 30 A ia foc 15A/mmp flacari ies din conductor , se inroseste nu alta
			
			
									
									
						- GigiAmariei
- Mesaje: 32
- Membru din: Dum Feb 11, 2018 9:46 pm
- Localitate: Bucuresti sect 5
Re: Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Asta este atata pot atat au invatat , conductor FY1,5 stiu de la scoala ca se foloseste pe circuitul de iluminat ,Sa duca tabloul intreg nu prea cred este exact cum legi masina cu sufa de 6 tone si ai niste sfori care tin 700kg si te miri de ce se rup , cam asa este la specialistii aceia 
Poate nu au auzit de pieptan de 32A bun magnetul sa il probezi sau pui I=64 dar mai scump varianta de avarie strapuri de FY6
			
			
									
									
						Poate nu au auzit de pieptan de 32A bun magnetul sa il probezi sau pui I=64 dar mai scump varianta de avarie strapuri de FY6
Re: Refacut Tablou electric cu disjunctoare dar strapurile erau cu FY1,5 mmp ,
Cat de fraier sa fie un electrician sa faca asa ceva sa legi cu FY1,5D_Robert scrie: ↑Dum Noi 26, 2017 4:24 am Am terminat cursul acum nici 6 luni , mor de gat cu electricieni "batrani " uitati ce am gasit dupa nste specialisti
Cand am vazut cum sta treaba m-a luat durerea de cap ,cu electricieni de genul acesta o sa venim in contact in piata ,scot bani buni de pe urma lor
Conductoarele care duceau la circuitul de iluminat si circuitul de prize erau de 1,5 mmp flexibil din cupru
Mai este un circuit de lumina cu conductorul alb acela era de 0,75 mmp
Cand o baga omul masina de spalat de 2,3 KW ies flacari din conductoare